17楼

展开查看
以下是引用lcx1972在2024-08-28 21:47:24的发言 >6楼

能否详细讲下,不太明白

以下是引用锋言锋语在2024-08-28 16:22:12的发言 >2楼:限制电流即可。 用S...

引用2楼详细内容:

限制电流即可。 用SLVC, 限制转矩和电流。

用SLVC , p1300 = 19才可以。


楼主的问题, 貌似就是打在压缩物料,形成堵转。 我觉得,版主的意见可以考虑一下。 可以加一个-3Hz的偏置, 先反转一下, 松动一下物料。    甚至, 有条件的话, 可以考虑 叠加一个波动信号给转速给定, 比如一个一百赫兹的正选小信号, 相当于形成一种振动的效果。 G120貌似没办法实现。