回复:smart200 接编码器 A B Z线 芯

已锁定

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15821
  • 精华

    103
  • 被关注

    989

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-08-31 10:18:53

9楼

Z相我是只有一种情况用过。

小车来回走。好几个站位位置不确定,随设置要改变站位。用编码器代替很多个行程开关,并且人也不需要去轨道上调行程开关。站位紧密的时候行程开关都没地方装了。小车5.5kw,小车用变频电机拖动。走齿轮齿条的,编码器装在齿轮上。通电后要找零位。找零位的时候往0方向走,压住零位近点行程开关的时候继续寻找Z信号。当出现第一个Z信号的时候,这里确定为0刻度。然后只要设备不断电,就不再找0位了。