以前的MASTER DRIVE就没这问题,物料状态比以前一样。变频器没报警,是老外的PLC报警停机的,
是P771选择AO通道,P776选择信号类型,P778设置低量程,P780设置高量程,单极性的
我们整个设备回路比较复杂,老外的整套设备(变频器除外)它的PLC不能通信,是通过我们的S7-400,ET200M,I/O模块对接信号,变频器是我们的Profibus_DP控制的,老外的PLC接收电机电流又是我们变频器AO通道传给他的。75KW的变频器拖动45KW的电机根本就不是问题,问题是老外的PLC限制55A,5s,现在实际第一次启动电流大于限制,使它的 触摸屏有这个报警,又传回我们的PLC停掉变频器的。