压力变送器是二线制电流信号,如果加一进二出信号隔离器也是可以的。
关键是看你的信号隔离器是带配电型的,还是不带配电型的。
带配电型的隔离器,隔离器输入+接变送器+,隔离器输入-接变送器-。隔离器的输出+/-分别接入AI模拟量输入的+/-。
不带配电型的隔离器,就需要串入24V,DC24V+接隔离器输入+,隔离器输入-接变送器+,变送器-接DC24V-。隔离器的输出+/-分别接入AI模拟量输入的+/-。