回复:S120 整流SLM ,r2=60 可能是什么原因,求助

已锁定

小沧海

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    243
  • 精华

    7
  • 被关注

    107

论坛等级:侠圣

注册时间:2009-11-16

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-09-02 14:31:30

4楼

多谢各位!  新手,不大懂怎么查,

X21的 EP端子、x24端子的24V电源、主电源 ,这些都检查了,没有问题


上面的第一张照片有 r46 参数

r46 = 4020101H

查了下

r46.26 = 1  整流单元无效或者不可以运行

可是 p105=1  驱云对象激活

还是没有看懂

问了下热线,热线说可能是SLM的Drive-CLiQ口有问题了




实践是检验真理的唯一标准!

精华帖版主置评:问题解决以后得精彩反馈信息。kdrjl