恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-09-03 12:42:18
80楼
深有体会,3000KW直流电机 ,每相8颗300的大电缆,其中一根柜子这边接C到电机接D, 上电前要求现场拆除电缆逐根检查,施工方认为工作量大,签了军令状,公司盖章。结果上电后,本着谨小慎微的原则,171,172都限制到15,150也限制到60,直接顶到限幅。随后开始检查电缆,发现一根电缆把柜子短接了。庆幸没有出问题,但是施工方直接责任人直接被开除,后来听说是色盲。检查电缆很有必要。确实需要坚持原则,但是有时候就是不听 ,你也只能曲线救国了
精华帖版主置评:为你谨小慎微的原则点赞。
这是现场调试工程师的基本原则。
设计时可以大胆,调试时,就得小胆。
~老兵
请填写推广理由:
分享
只看
楼主