我遇到过这个问题,13台一样的设备,有一台也是报F60091,刚开始以为是装置本身问题,换了装置后,还是有问题,于是从外围排查。发现是设计时,由于IO用的比较多,把模拟量输入接成了DI,刚好这台装置接的这个DI外围信号短接了 造成了模拟量电源和信号短接。报故障,拆除后 恢复正常。