以下是引用风雨中爆干基友在2024-09-03 12:29:08的发言 >2楼

现场CPU直接连接HMI然后CP1243连接到DCS的交换机吗?

用modscan测试到DCS的通讯modscan应该设置CP1243网段的地址还是CPU网段的地址呢?

现场下装程序连接CP1243网口可以下装吗?


以下是引用zzzsunrise在2024-09-03 10:22:36的发言 >1楼:你增加cp1243-1就是...

引用1楼详细内容:

你增加cp1243-1就是给1200增加了一个独立网口,可以单独配置地址的,无需与cpu保持相同,所以增加了cp1243-1就不存在跨网段通讯。

cpu和hmi网段一致,在同一子网;cp1243-1的网段与dcs一致,在同一子网,你只需要给cp1243-1设置好ip,编程好对应的通讯程序即可。

CP1243连接到DCS,CP1243与DCS设置成同一网段