那个线路通过拔插后,可以消除报警?

根据这个现象,你深入排查。

从电源电压的稳定性,到外部线路连接的可靠性,到关键信号的连接可靠性,到故障部位的控件故障稳定性,用排除法、替换法处理。

刚刚前一段时间,我遇到一个840D系统的老设备,操作台上一个MCP板根据现场操作员描述,经常性出现面板的指示灯消失,通过拔插该板上的24V电源,又有正常使用,且这个情况已经发生了多次。我到现场检查,电压在范围,外部也没有发现开路性的可能。因为设备在运行,我将24V电源插头处重新紧固了一下,过程中也没有发现有导线松弛的问题。紧急采购了一块MCP板作为应急备件,自紧固24V电源插头处导线后,跟踪一段时间,未再出现类似的情况。

排障过程虽然没有最终定性,但是排障的过程可以参考。