以下是引用hhyx9在2024-09-04 09:24:17的发言 >10楼

黄工,接这个机会请教下:为什么16点的IO最好选用带辅助端子的基座模块?

“有 10 个 AUX 端子可以连接保护导体或电位。 AUX 母线与 I/O 模块不连接。最大
24 V DC/10 A””辅助触点我一直理解为是一个10位短接的端子排,一直没想清楚过它的应用场景



以下是引用Zane在2024-08-28 00:09:16的发言 >6楼:1)如果选用16点的I...

引用6楼详细内容:

1)如果选用16点的IO模块,应尽可能选用带AUX辅助端子的底座

2)0DA的底座是必须要选的,一个机架至少要有一个0DA的底座

3)每一个0DA的底座都是一个新的电势组,最大载流量10A

4)0BA的底座则是从左侧底座取电源的

5)0DA0/0BA0的底座是不带温度补偿功能的

6)0DA1/0BA1的底座是带温度补偿功能的,当模拟量输入模块是接热电偶时需要选配

可以利用AUX作为公共端的接线端子,分布式IO应用,利于信号电缆直接上模块,从而不再需要额外的端子。这是简单,当然还用这样的‘