能够想到的可能问题:

1. 最后一个 I/O 站 的 DP 头的终端电阻没有推到 ON 的位置;

2. 最后一个 I/O 站 的 DP 头的终端电阻推到 ON 的位置了,但是接线却接在了出线端;

3. 最后一个 I/O 站 的 DP 头接线错误;

4. 最后一个 I/O 站 的 DP 头质量有问题;

5. 最后一个 I/O 站 的 底板质量有问题。