7450是静态误差过大报警。原因:
驱动在静态监控时间进程(p2543)结束后超出静态窗口(p2542)。
- 位置实际值取反设置错误(p0410)。
- 静态窗口(p2542)设得太小。
- 静态监控时间(p2543)设得太小。
- 位置环增益(p2538)太小。
- 位置环增益太大(不稳定/振动,p2538)。
- 机械装置过载。
- 电机/变频器的连接电缆故障(缺相、接错相位)。
- 选择电机检测时选择跟踪运行(BI: p2655[0] = 1 信号)。
-选择函数发生器时选择跟踪运行(BI: p2655[0] = 1 信号)以及取消激活位置调节(BI:p2550 = 0 信号)。