回复:SinaSpeed 上电使能后,报16#8402【禁止接通】错误,Lockout也为TRUE

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37247
  • 精华

    455
  • 被关注

    1485

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-09-07 15:04:35

3楼

回复2楼的评论:


不知道r2和r46在哪看?


你不是控制的变频器是G120C吗?在G120C的参数里看。用通讯通过上位机显示器看参数也行,用G120C的BOP-2面板看也行。


r参数是监控参数。r2是G120C的开机状态;r46是状态字。他们的显示状态字物理意义,在G120C的参数表手册里都有详解。


你做上位机给G120C发控制字,如果有什么问题被卡阻,要看装置给你返回的应答信息_状态字。这样就能直指问题了。没必要破谜语似的去搞哟。

我是你的朋友
评论