回复:SinaSpeed 上电使能后,报16#8402【禁止接通】错误,Lockout也为TRUE

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-09-08 12:23:06

9楼

展开查看
以下是引用hbttkj在2024-09-08 08:51:40的发言 >8楼

16#8402,驱动接通禁止处于激活状态。

 


 预分配的ConfigAxis输入说明

TIA右边库中的SINA_SPEED(FB 285)功能块是未加密的。你可以打开来看看它的SCL代码,确认控制字的位传送连接。

该功能块代码是可以自己修改的,添加或删除接口;

它仅支持两个字的标准报文1。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?