我个人认为,这个题目的需求实现方法,最简单的就是特性曲线方案。它既直接,又简单。一目了然。
特性曲线的输入关联r755.0,特性曲线的输出连接P1070。然后就是按照工艺需求设置好特性曲线。2V以上输出线性设定值调节,2V以下直接-57rpm。不涉及其它。就是在r755.0和P1070之间,加了一个特性曲线的块儿。
多谢版主的耐心答复。
我初次用西门子变频器。
请问:
ci:工艺控制器设定值p2253=100%,
是指等于 ci:主设定值p1070的值吗?