28楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2024-09-08 10:23:38的发言 >27楼

我个人认为,这个题目的需求实现方法,最简单的就是特性曲线方案。它既直接,又简单。一目了然。


特性曲线的输入关联r755.0,特性曲线的输出连接P1070。然后就是按照工艺需求设置好特性曲线。2V以上输出线性设定值调节,2V以下直接-57rpm。不涉及其它。就是在r755.0和P1070之间,加了一个特性曲线的块儿。

多谢版主的耐心答复。

我初次用西门子变频器。


请问:

ci:工艺控制器设定值p2253=100%,

是指等于 ci:主设定值p1070的值吗?