回复:V20 变频器 modbus RTU 通讯问题。

已锁定

风亭鹤仙

  • 帖子

    146
  • 精华

    5
  • 被关注

    3

论坛等级:侠圣

注册时间:2009-12-10

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2024-09-10 08:26:00

5楼

展开查看
以下是引用H·elec在2024-09-09 16:53:18的发言 >4楼

我屏幕写的是,周期性通讯修改变频器。 如果变频器的频率与设定值不一样,就修改变频器的值为设定值,否则不更改。你说的是修改一个变频器值就顺便通讯写入。我的做法是后台,周期性,统一修改(有改动就修改)。你的做法是可能会更保险一些。可但怪就怪在这个变频器的行为上。我其它国产品牌的变频器也这样用过,大量的变频器。没出现过问题。

以下是引用风亭鹤仙在2024-09-09 16:40:09的发言 >2楼:变频器数量太多了吧...

引用2楼详细内容:

变频器数量太多了吧,是不是周期性的一直与变频器通讯?可以改成触摸屏修改频率后通讯一次写入试试。

那你的这种只要保证周期通讯的时候,不跟频率没有改动的变频器通讯的话是跟我说的方式是一样的效果。那搞不明白啥情况了。看这种现象应该就是频率设定值值是零了,难道说把看门狗时间设置成零也是还是有看门狗,超出一定时间不通讯就把通讯的HSW设定值清零。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8234条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。