以下是引用风亭鹤仙在2024-09-10 08:26:00的发言 >5楼

那你的这种只要保证周期通讯的时候,不跟频率没有改动的变频器通讯的话是跟我说的方式是一样的效果。那搞不明白啥情况了。看这种现象应该就是频率设定值值是零了,难道说把看门狗时间设置成零也是还是有看门狗,超出一定时间不通讯就把通讯的HSW设定值清零。

以下是引用H·elec在2024-09-09 16:53:18的发言 >4楼:我屏幕写的是,周期...

引用4楼详细内容:

我屏幕写的是,周期性通讯修改变频器。 如果变频器的频率与设定值不一样,就修改变频器的值为设定值,否则不更改。你说的是修改一个变频器值就顺便通讯写入。我的做法是后台,周期性,统一修改(有改动就修改)。你的做法是可能会更保险一些。可但怪就怪在这个变频器的行为上。我其它国产品牌的变频器也这样用过,大量的变频器。没出现过问题。

以下是引用风亭鹤仙在2024-09-09 16:40:09的发言 >2楼:变频器数量太多了吧...

引用2楼详细内容:

变频器数量太多了吧,是不是周期性的一直与变频器通讯?可以改成触摸屏修改频率后通讯一次写入试试。

我现在怀疑一个地方。就是我的屏幕上显示了变频器的设定值。有个框框显示变频器的当前设定值(如果没有通讯上,这个框框会不显示,通讯上了,频率才能被改动)。这个值是没有做限制的。是不是屏幕会经常去读变频器的设定值,而造成问题?

你最后提的一点。有的变频器有参数可以设定,即使没有通讯上。也可以保持当前频率。西门子有这样的参数吗?