跟练习要求有点出入,这里把程序控制要求再解释一下:
I0.0关闭系统,I0.1启动系统,由Q0.1提示当前系统状态,即系统启动后Q0.1点亮。
I0.4预选操作模式,由I0.5确认模式,当I0.4状态为“0”时,预选手动模式,再由I0.5进行确认,才是真正启动手动模式;当I0.4状态为“1”时,预选自动模式,再由I0.5进行确认,才是真正启动自动模式。当I0.4的状态发生改变,或系统关闭时,当前模式关闭。
由Q0.2提示已激活手动模式,Q0.3提示已激活自动模式。
手动模式可以使用I0.2和I0.3电动操作传送带,自动模式在工位1或工位2放件,按下对应的启动按钮,传送带将工件传送到终点。