以下是引用莘莘学子在2024-09-10 22:33:59的发言 >2楼

“仪表232转485读取称重数据,连续发送,发过来的数据偶尔有无效数据,导致数据异常”能详细讲解下原因吗?还是第一次见到说有无效数据,但闻其详。

     仪表是托利多IND231,仪表通过默认232接口连续方式发送数据,数据格式如下:

 

起始字符(0x02)+状态(3BYTES)+ 重量(5BYTES)+皮重(5BYTES)+结束字符(0x2D)

      仪稳定显示30.0Kg时,正常数据是0x20 0x20 0x33 0x30 0x30,表示30.0Kg。但是偶尔这个0x33会变成0x31,导致解析数据是10kg,事实是数据格式还是正确的!这个可能几百个数据出现一次,不定。

  

     仪表应该没有问题,问题应该是235转485接头导致的。现场另一个接头,导致转换的数据都不是标准的数据格式。