我的看法,仅供参考。
P640应该与楼主的那两个极限参数还是不一样的。P640的定义是“截止电流”。什么意思?就是说在闭环控制系统里,截止电流的作用就是“挖土机特性”。它是保护系统过电流的第一道防线。截止电流的保护,是通过反馈电流与给定电流相等的情况下起作用。因此,P640所设置的电流值是系统运行中允许的安全的最大电流。不是系统的极限电流。
而极限电流是要冲过截止电流的一种保护限制。突然地动态电流是很快的,靠闭环控制很难反应过来的。所以在电机截止电流的后面,还应该有更高一级的防线来实施电流过冲的保护。而这道防线再被突破。就相当于短路电流了,此时IGBT的自举短路保护将彻底锁定关断输出。实施短路保护。
IGBT不怕过电流,也不怕短路。它最害怕的是过载和过热。自身无能为力,所以要靠变频器的热模型来实施保护。因此,电机的截止电流P640的设置,就非常的重要了。它的值如果与电机的工作制不相符,将是一种危险的隐患。