1:看了楼主例程在时间处理,容错检查,分类划分等做的不错.

2:如果仪表的协议包含数据和校验/单字符奇偶校验/帧CRC校验/异或校验等抗干扰措施,建议加上,或者标准的ModbusRTU更好,这样可以用官方库(有完整的校验,容错,重发等机制).

3:建议用比较灵活的字符中断做自由口协议.