以下是引用锋言锋语在2024-09-11 11:52:36的发言 >10楼

但是实际上, 超过额定转速涉及到励磁, slvc又没有弱磁功能, 再加上转矩限制又失效, 这种情况恐怕不能保证正常运行。 应该避开。

以下是引用无名的人在2024-09-11 11:46:08的发言 >8楼:为什么加了制动电阻...

引用8楼详细内容:

为什么加了制动电阻后反而频繁报F30017硬件电流响应频繁?感觉和加大了P1082有关 一开始这个参数应该就是比较合适的 直接加上加上足够功率的制动电阻就可以了


SLVC没有弱磁功能?这句话我怎么理解?


实际上不能叫转矩限幅失效,而是你一开始提高了了P1082导致转速限制前馈输出异常,最终导致转速失控了 不管是VF 还是VC  SLVC 转速失控了,结果都一样 和弱磁没关系