你看是仿真那种通讯。详细看下面V18 PLCSIM仿真链接介绍。安装博图V18时,会自动安装S7-PLCSIM Advanced V5.0。你可以用S7-PLCSIM Advanced V5.0仿真,这个仿真比PLCSIM强大一点。
PLCSIM V18 及其以上版本使用入门:
PLCSIM使用入门:
https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S7-1200_PLC_EASY_PLUS/SmartSMS/061.html
仿真支持的功能
支持仿真绝大多数 S7-1200 / S7-1200F 的指令,行为与物理 PLC 一致
支持仿真 S7-1200 集成 PN 口通信:
S7-1200 集成 PN 口和 S7-1200/1500/300/400 的基于以太网的 S7 通信
S7-1200 集成 PN 口和 S7-1200/1500 的 TCP/IP 通信(支持程序连接,不支持组态连接)
S7-1200 集成 PN 口和 S7-1200/1500 的 ISO ON TCP 通信(支持程序连接,不支持组态连接)
S7-1200 集成 PN 口和 WinCC 以及仿真 HMI 触摸屏的通信
支持仿真的中断:
程序循环(OB1)
时间中断(OB10)
延时中断(OB20)
循环中断(OB30)
硬件中断(OB40)
诊断错误中断(OB82)
拔出或插入模块中断(OB83)
机架或站故障中断(OB86)
启动 OB(OB100)
支持专有技术保护块仿真
仿真受限的功能:
目前不支持配方、数据日志、Trace、装载存储器的读写、时间错误中断(OB80)、存储卡功能
目前不支持对工艺对象的仿真:高速计数器、PID、运动控制
目前不支持访问保护和防拷贝保护
S7-PLCSIM Advanced:
https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/TIAPublished/softtiaList/tia_list7.html
请填写推广理由: