S120变频器的VSM损坏,更换VSM备件后CU还是报错,请问是需要重新组态吗

1327

7

2024-09-11 18:09:12

请教一个S120变频器故障的问题。昨天晚上厂区停电,配电房的变压器起火了;更换变压器,恢复396V供电后给变频器上电,发现CU320报错,报的是F34885,F5061故障。

看手册是VSM模块的故障。这个模块的型号是6SL3053-0AA0-3AA1,它的右上方的RDY灯不亮;用万用表量开关电源,有24V。再用万用表量6SL3053-0AA0-3AA1的X524端子排,也有24V供电,我猜RDY灯不亮是VSM模块坏了。

然后从有160KW的AIM模块6SL3300-7TE32-6Ax0里面拆了个VSM,但这个型号的最后一个数值从1变成了0,是6SL3053-0AA0-3AA0,外形是梯形的,和坏的外形不同,重量也比坏VSM的要重。更换上这个老版本的VSM后CU无法识别,报错F01303,请问这是需要重新组态还是必须要版本一致的VSM啊