恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-09-11 20:34:41
2楼
看样子是坏了啊。
这玩意很难说。 我只说我的一个经理, 一个变频器, 电缆在电机接线盒中破皮碰到外壳。 已运行, 就把该变频器所在变压器下所有的总线电源全部干废; 所有工控机外壳接地线冒烟起火。
变压器着火的话, 什么情况都可能发生。
你怎么知道着火时在停电之后发生的呢? 你是怎么判断这个因果关系的?
今天早晨上班后得知消息,昨晚几个发动机测试台运行的时候突然停电,工人下班时发现配电房变压器起火烧坏了。
如果市电停电,就是变压器前端的3KV或10KV高压降到0V,变压器后端的380V AC也会降到0V,这样的话外部没有能量让变压器烧坏,测试台都是工作在馈电模式的,让变压器烧坏的能量来源只能是变频器回馈的电量了。
这个VSM模块在有供电的情况下RDY灯不亮就是坏了吧;我打算从网上买一个同型号的换上,如果VSM固件版本不同的话,CU320不需要重新组态调试吧
请填写推广理由:
分享
只看
楼主