我更正一下, 昨天下的结论有点草率。
因为我一开始报超速的时候, 就把P1082设置成了1500, 所以后面超速到1100rpm是不会触发速度限制控制的。 所以, 报过流的原因, 我分析是 SLVC在超出额定转速的时候, 涉及到弱磁,可能控制上会有问题, 会引起电流增大。 我这套装置容量又偏小, 所以会引起过流。