以下是引用锋言锋语在2024-09-11 18:28:12的发言 >1楼

看样子是坏了啊。 


这玩意很难说。  我只说我的一个经理, 一个变频器, 电缆在电机接线盒中破皮碰到外壳。 已运行, 就把该变频器所在变压器下所有的总线电源全部干废; 所有工控机外壳接地线冒烟起火。


变压器着火的话, 什么情况都可能发生。 


你怎么知道着火时在停电之后发生的呢? 你是怎么判断这个因果关系的?

这是电机外壳没有二次接地造成的吧,总线电源的负极接地也不能共用强电的地。安装接线不规范造成的吧