恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-09-12 21:01:29
2楼
可以不用拆掉正弦波滤波器和电抗器 但是必须在辨识前正确设置其参数 P230 P353
该电感会因此从测得的总漏电感中扣除。如果采用的是正弦滤波器,便只测量定子电阻、阀 门阈值电压和阀门闭锁时间。
而如果漏电感大于电机额定阻抗的 35 ~ 40 %,转速控制器和电流环的动态性能便会被限制 在电压极限和弱磁运行范围内。
请填写推广理由:
分享
只看