凭我第一直觉,你程序应该哪有冲突了!即使你整数上百,小数点应该也有4位的精度,怎么也不会差到60m3。
据我所测,分别采用定时器1S和中断0.25S累计数据,直接100立方开始累计,累计317S,大概8.8056m3,误差也不过0.0022立方。楼主还是查查你的程序吧!
不过0.25S中断累加,确实丢失了部分精度。正常使用还是采用5楼方案,使用中转累计变量,以提高精度!
不要简单的用系数处理此问题!系数是用来修正流量计线性偏差的,如果你模拟数据都累计不准,应该还是程序哪里有问题了!