以下是引用kdrjl在2024-09-13 09:31:16的发言 >9楼

转速太低了,才5rpm。这么低的转速,要稳定运行?那速度调节器的参数能覆盖到这吗?把放大倍数降低,积分加长,试试?如果行。而且这个工况运行是需求,你就需要对速调参数进行自适应了。


或者按6楼方法,V/F试试?估计5rpm稳定运行也没戏吧?电机的额定转速是多少?


采用伺服模式是否可以5rpm稳定运行?没试过。S120可以试试?系统调速比特性太大了吧?

工艺需求确实是需要这么小的rpm,理想状态应该接近于0

我传了视频, 那个上下振荡的是异常的, 正常的应该和后面两个一样,

理想状态应该一点都不动。