回复:关于MM440的捕捉再启动使用

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37138
  • 精华

    455
  • 被关注

    1479

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-09-16 14:53:26

4楼

回复3楼:


即便是G120和MM440的捕捉转速搜索方向都一样。但它们的搜索过程可不是一样的。我在2楼说了两种变频器的设置。G120搜索过程是平滑的。MM440可不是,转速上升是一个非常快且激烈的过程,远远超过当前转速,导致对拖电机的原动机报故障。


我把MM440的捕捉电流放在了最小,P1202 = 10%,也不管用。只要使能了,电机立马快速冲过当前转速。


我也是很奇怪的哟。为什么两者差的这么多呢?


哦,对了。我这个应用还不是3楼贴图的那种。我的应用是转矩限幅控制。转速设定值是一个6%左右额定转速设定值,此时电机的实际转速是外部原动机反拖的转速,远大于6%额定转速,利用转矩限幅实现对拖电机的突加突减负载控制。


还是说,它一直捕捉却找不到当前的转速实际值?