这个接地的技术标准,基本了解就可以了。对于应用自动化与驱动系统而言。
安装于露天,要按照防雷标准接地;
对于安装室内而言,按照自动化与驱动系统的接地标准接地。但安装地建筑物必须要有防雷标准接地;
其实我们就是知道了地线的接地标准,又能怎样?面对一颗要接地的地线,你怎么去验证它对地电阻呢?只有电力部门有手段,而我们要想验证地线的对地电阻,不太好操作呀。只能是相对测试一下而已。谈不上定量测试;
综上,我们更应该关注的是自己使用的接地线是否是独立地。这个更安全。对一个传动系统,单独接地,不和其他公共地掺和,最可靠。哪怕是自己就近砸一颗1.5米以上的金属管子呢,都是可以的。
自动化与驱动系统(不仅仅是强电系统,包括了数字化的自动化系统),有两点安装接线非常重要:
其一是不要把公共零线引入系统。如果需要单相控制电源,用三相中的单相隔离变引入;
其二是系统接独立地,没有条件就没办法了,公共地比较脏,不好使。
个见,仅供参考。