F30006 功率单元:可控硅控制板
信息值: -
信息类别: 功率元器件故障 (5)
驱动对象: A_INF, B_INF, R_INF, S_INF, SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC, VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件:

功率部件
OFF2    传播:     LOCAL    

反应: 应答: 立即
原因: 基本电源模块的可控硅控制板 (TCB) 报告一个故障。
- 没有输入电压。
- 电源接触器没有闭合。
- 输入电压过低。
- 输入频率超出许可范围 (45 赫兹 ...66 赫兹)。
- 在直流母线中有短路。
- 在直流母线中有接地 (在预充电相位中)。
- 电机 (连接在直流母线上的反用换流器)中有短路或绝缘故障。

- 可控硅控制板的电压超出额定范围 (5 伏 ... 18 伏)和输入电压 > 30 伏。
- 在可控硅控制板中出现了内部故障。


处理: 故障保存在可控硅控制板中, 且必须对其进行应答。为此必须关闭可控硅控制板的电源至少约 10 秒钟!
- 检查输入电压。
- 检查或者控制电源接触器。
- 检查监控时间 p0857,并且必要时要增加监控时间。
- 必要时需注意功率单元的更多信息。
- 检查直流母线是否短路或者接地。
- 检查电机是否短路或者接地。
- 分析可控硅控制板的诊断 LED。