确实如此。有以下建议,供你参考。

泄漏电流主要途径:电机电缆使用的不是四芯屏蔽电缆。(需要使用四芯屏蔽电缆,而不是三芯屏蔽电缆!其中黑线连接变频器的PE和电机外壳。确保电阻最小。)毕竟电机电缆上是2kHz的+/-155V矩形波;通过电缆等效电容泄露到屏蔽层;因此要确保下面所述的泄漏电流返回变频器。

电机绝缘质量等级差。由于上面提到的载波原因;很容易通过线包与外壳的等效电容,感应导致泄漏电流。

当上述完善后,确保泄漏电流经MM4的Y电容返回直流母线电容中点。减少、避免泄漏电流通过PE,返回供电变压器的中点,导致“漏电”电流超过30mA而跳闸。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?

精华帖版主置评:精彩信息。也是变频器与电机连接安装接线的要点。kdrjl