从问题看,明显的是干扰引起的。
4-20mA电缆的屏蔽要在PLC侧做良好的接地,接地要规范,信号线电缆要和动力线分开走线。
另外也要排查干扰进入PLC除了4-20mA的信号电缆通道是否还有其它途径。断开信号线试一下,或直接用信号发生器给信号试试。