1、该模块内部电源是否有保险?
2、将该模块的外接24VDC断开,而该模块仍插在总线上,此时给PLC的A/D值是多少?今天我作了个实验:将该模块的24VDC断开,发现面板上的显示值全部比传感器的量程上限还要大,如0-100BAR,则显示为118.5BAR,为什么?
3、仅将接入某个通道的传感器输入信号断开,此时模块给PLC的A/D值是什么?今天我同样作个实验:将某个通道的传感器的 输入信号断开,则面板显示值为传感器量程的下限值,如0-100BAR,则显示的0BAR。正常吗?
4、有一次接入该模块的所有通道的传感器在面板上显示的测量值均比其量程上限值还要大,如0-100BAR,则显示为118.5BAR,我换了同型号的模块后,测量值恢复正常。是不是由于该模拟量模块内部电源故障引起?是不是其内有保险被烧掉所至?
希望能得到大家的帮助!!!!!!!!!!!!!!!!