回复:S120抱闸设置P1215=0,还是从CU320输出信号控制抱闸继电器,1215设置为0了怎么还能输

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36659
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-09-19 09:45:09

1楼

这问题问的,真的有点...?玩自动化与驱动,脑子要活,悟性要好。否则许多问题就显得很弱智了。


首先,激活抱闸控制的那个参数使能还是禁止。针对的是西门子装置自己的逻辑控制抱闸。而你这个控制抱闸,是设计者自己设计的逻辑控制。这是两条路的殊途同归结构。用西家的逻辑控制,就激活那个参数,用自己设计的逻辑控制,就禁止那个参数,然后直接用自己的逻辑输出去控制抱闸;


第二,关于信号的逻辑正反,你不会看图吗?功能图上标识的还不够清晰吗?这里就不点明了,自己再看看图,相信你会解析的。


对于西家传动的使用者,不管是新手还是老司机,要具备专业基本功,识别功能图。这是最起码的基本技能。不习惯没关系,慢慢就会养成习惯的。这是专业素质对使用者的基本要求。没办法。