恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-09-19 09:45:09
1楼
这问题问的,真的有点...?玩自动化与驱动,脑子要活,悟性要好。否则许多问题就显得很弱智了。
首先,激活抱闸控制的那个参数使能还是禁止。针对的是西门子装置自己的逻辑控制抱闸。而你这个控制抱闸,是设计者自己设计的逻辑控制。这是两条路的殊途同归结构。用西家的逻辑控制,就激活那个参数,用自己设计的逻辑控制,就禁止那个参数,然后直接用自己的逻辑输出去控制抱闸;
第二,关于信号的逻辑正反,你不会看图吗?功能图上标识的还不够清晰吗?这里就不点明了,自己再看看图,相信你会解析的。
对于西家传动的使用者,不管是新手还是老司机,要具备专业基本功,识别功能图。这是最起码的基本技能。不习惯没关系,慢慢就会养成习惯的。这是专业素质对使用者的基本要求。没办法。
请填写推广理由: