回复:求助SMART200与ABB变频器ACS510,modbusRTU通讯案例

已锁定

长日夏凉风

  • 帖子

    111
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:侠客

注册时间:2016-11-09

白金 白金 如何晋级?

发布于 2024-09-20 11:07:22

6楼

百分之九十九是变频器参数没有设置好,pLC发指令是可控的,手机关注ABB官方公众号,点支持中心,点我要问,第一个列出的问题就是通信,选510即可。有告诉你怎么设置参数,发送什么数据是启动,发送什么是停止,都是以16进制说的,记得转换成十进制(PLC也支持16#数据),写什么是频率,注意首先要写16#047E到40001先停止,然后再写16#047F到40001,启动,直接写启动数据没反应,刚刚试过。40002写0-20000对应0-50.0hz

评论