回复:Modbus_Comm_Load 只需要调用一次,还是增加从站还需要调用

已锁定

zzzsunrise

  • 帖子

    487
  • 精华

    2
  • 被关注

    13

论坛等级:侠圣

注册时间:2022-05-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-09-20 22:29:41

1楼

调用一次即可,这个是初始化组态端口的,在变更参数或首次扫描时执行就可以了。

增加轮询也就是你说的从站的数量不需要重新调用该指令的。