加热设备电柜起火,那说明设计有缺陷,至少用材料就不规范。

防止起火方法:

1,电柜通风,必须加散热风扇,空气对流。

2,加热用耐高温线接固态出电柜。

3,固态我们都是按3倍的余量配置,你的1.5倍显然不合理。我们做那么多电柜,发热量都是很低的,一般也就是50~100KW的加热炉,从来没起火过。

4,你加不加保险丝和发热起火没多大关联。

5,加热控制必须配置漏电开关。每组都配个漏电开关,这个是对安全起到关键作用。