回复:变频器的限流功能是如何实现的?

已锁定

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36715
  • 精华

    451
  • 被关注

    1450

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-09-22 10:19:52

7楼

嗯,楼主自问自答了。针对变频器对电机的过电流限制保护控制,还缺了两头的保护。一个是热过载保护,一个是短路保护。再把这两个保护的原理讲一讲,有关变频器系统电流保护的问题就更全了哈。


作为交流变频器的应用,西家传动用户最关注的就是两个参数,一个是截止电流的设置,一个是转矩限幅的设置。


针对连续工作制,截止电流 = 电机额定电流;转矩限幅 = 电机额定转矩。这就是安全的保障;


针对过载工作制,截止电流 = 使用的最大电流;转矩限幅 = 使用的最大转矩。同时还要注意过载周期保证在允许的范围。另外,对电机的热积累要密切的关注。如果有条件,通过温度检测,建立电机热模型的保护。


这些都是基于变频器系统电流保护的第一道防线。守好这道防线,系统就能长期、连续、安全运行。再高一级的保护就是过电流故障保护了。过电流故障保护之上还有最后一级的保护,就是电流短路保护。过去的电子开关器件(如可控硅)是靠硬件回路的快熔保护;现在的变频器电子开关功率器件是靠自身的过电流保护自动关断。