1、通过中泄式电磁阀和诱导止回阀,完全可以停住而且能检测到信号。中封式不能长时间保压、而且容易过冲,精度太低了!

2、在自动运行过程中,往复运动信号是连续的、有迹可循的,你使用记忆代表限位已到达,基本认为是可靠的!如果存在人工手动控制干预气缸状态或者停电,这个记忆信号已经不可靠了。自动启动之前,起码走一个来回,确保信号是准确的就行!

3、其实开机的时候,走一个往复,确认下信号 就可以了!如果真有人手动强制气缸,程序应该报警。