恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-09-23 22:43:58
20楼
莘版,如果按照三倍容量选择固态,并且通风良好。
由于某种故障,固态持续加热 N 个小时(中间不断)的情况下,固态是否会升温烧毁?如何规避和预警此类极端状况?
这个问题就问的非常专业了,假如有炉丝烧断,造成区域加热不平衡和长时间加热现象;下面我们一起分析原因和对策:
1,加热炉都是分组,分区域加热并且每个区域都有不同的热电偶测温,假设有某组发热炉丝断开,就会出现升温慢。对付办法就是用电流互感器或者电流检测装置进行预警和报警。
2,假设某区域组一个热电偶,要坏不坏的,测量的温度和其他都偏差大,那么你就靠电流互感器装置来判断发热丝是否正常了,当然第一时间就知道换热电偶了;假设热电偶全坏,那就不用多想,直接换;热电偶选型一般是K型,比你实际的最高温度要大2~3倍的容量。
3,炉子分段,即使某组断开,也是某组在长期加热,实际上电流为零,发热基本可以忽略,而炉子区域分组没有断加热丝(管)的,是完全可控的,不会存在长时间加热。
4,加热是靠功率(30%,50%...100%),PWM形式来做,不是一直开启全加热,不利于固态散热。前期可以100%加热,达到预期,就按比列减少加热功率。
5,如果触摸屏或上位机能做设定曲线加热和实际加热曲线,就一目了然了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主