回复:电气柜固态继电器起火的防范措施

已锁定

莘莘学子

  • 帖子

    6254
  • 精华

    4
  • 被关注

    165

论坛等级:至圣

注册时间:2010-04-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-09-23 22:43:58

20楼

展开查看
以下是引用汐止在2024-09-23 09:04:47的发言 >15楼

莘版,如果按照三倍容量选择固态,并且通风良好。


由于某种故障,固态持续加热 N 个小时(中间不断)的情况下,固态是否会升温烧毁?如何规避和预警此类极端状况?

以下是引用莘莘学子在2024-09-20 23:26:17的发言 >7楼:加热设备电柜起火,...

引用7楼详细内容:

加热设备电柜起火,那说明设计有缺陷,至少用材料就不规范。

防止起火方法:

1,电柜通风,必须加散热风扇,空气对流。

2,加热用耐高温线接固态出电柜。

3,固态我们都是按3倍的余量配置,你的1.5倍显然不合理。我们做那么多电柜,发热量都是很低的,一般也就是50~100KW的加热炉,从来没起火过。

4,你加不加保险丝和发热起火没多大关联。

5,加热控制必须配置漏电开关。每组都配个漏电开关,这个是对安全起到关键作用。

这个问题就问的非常专业了,假如有炉丝烧断,造成区域加热不平衡和长时间加热现象;下面我们一起分析原因和对策:


1,加热炉都是分组,分区域加热并且每个区域都有不同的热电偶测温,假设有某组发热炉丝断开,就会出现升温慢。对付办法就是用电流互感器或者电流检测装置进行预警和报警。


2,假设某区域组一个热电偶,要坏不坏的,测量的温度和其他都偏差大,那么你就靠电流互感器装置来判断发热丝是否正常了,当然第一时间就知道换热电偶了;假设热电偶全坏,那就不用多想,直接换;热电偶选型一般是K型,比你实际的最高温度要大2~3倍的容量。


3,炉子分段,即使某组断开,也是某组在长期加热,实际上电流为零,发热基本可以忽略,而炉子区域分组没有断加热丝(管)的,是完全可控的,不会存在长时间加热。


4,加热是靠功率(30%,50%...100%),PWM形式来做,不是一直开启全加热,不利于固态散热。前期可以100%加热,达到预期,就按比列减少加热功率。


5,如果触摸屏或上位机能做设定曲线加热和实际加热曲线,就一目了然了。