请教一下,西门子S120的柜机报错,报的是F30012 功率单元:散热器温度传感器断线,看参数只有整流单元里r947有30012,这个过热就是整流单元了;对应r949里的值是2,也就是整流单元的供风有问题。实际上整流单元下面的风扇确实在嗡嗡作响,这个风扇确实老化了。
位 0:电子插件
位 1:供风
位 2: 逆变器 1
位 3: 逆变器 2
位 4: 逆变器 3
位 5: 逆变器 4
位 6: 逆变器 5
位 7: 逆变器 6
位 8: 整流器 1
位 9: 整流器 2
处理: 请与制造商联系。
如果我把P2118[0]设成30012,把P2119[0]设成3 No message,是不是所有的过温信号都检测不到了?这样的话是不是变频器的整流或逆变单元真烧了也发现不了啊?我只想屏蔽位 1:供风故障,请问是不是可以通过短接整流单元风机上的某根反馈线,来让变频器的整流单元不报F30012 =2啊