请教一下,S120柜机整流报的是F30012=2,能否短接整流风机上的某根反馈线来屏蔽这个故障

已锁定

手机用户20220302818236

  • 帖子

    157
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:侠客

注册时间:2022-03-02

钻石 钻石 如何晋级?

请教一下,S120柜机整流报的是F30012=2,能否短接整流风机上的某根反馈线来屏蔽这个故障

1048

3

2024-09-24 14:09:04

请教一下,西门子S120的柜机报错,报的是F30012 功率单元:散热器温度传感器断线,看参数只有整流单元里r947有30012,这个过热就是整流单元了;对应r949里的值是2,也就是整流单元的供风有问题。实际上整流单元下面的风扇确实在嗡嗡作响,这个风扇确实老化了。

位 0:电子插件

位 1:供风

位 2: 逆变器 1

位 3: 逆变器 2

位 4: 逆变器 3

位 5: 逆变器 4

位 6: 逆变器 5

位 7: 逆变器 6

位 8: 整流器 1

位 9: 整流器 2

处理: 请与制造商联系。


如果我把P2118[0]设成30012,把P2119[0]设成3 No message,是不是所有的过温信号都检测不到了?这样的话是不是变频器的整流或逆变单元真烧了也发现不了啊?我只想屏蔽位 1:供风故障,请问是不是可以通过短接整流单元风机上的某根反馈线,来让变频器的整流单元不报F30012 =2啊