电加热器集体跳闸

已锁定

三江源

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    242
  • 精华

    0
  • 被关注

    29

论坛等级:侠士

注册时间:2007-09-15

钻石 钻石 如何晋级?

电加热器集体跳闸

1441

3

2024-09-24 17:03:46

        现场有四组电加热器,每组是300KW,额定电流450A.断路器是630A的。其中两组是可调的,另外两组是固定的。一直运行着没有问题。突然有一次设备在加热过程中运行了大概10分钟左右,四台加热器的断路器集体跳闸。后续经过检查发现有几组加热管的端子烧断了。

     各位帮忙分析一下是啥原因导致端子烧断?运行了很久了的。