你需要两个编号连续的DB,比如你Modbus从站FC03,06,16中配置的DB编号为1,那么对应的Modbus地址为0-511,大于等于512后的512个Modbus地址的数据在DB2中。你访问的时候一条指令访问的长度不能跨越511到512,你上面的测试应该是没问题,但是有可能你配置的DB的下一个DB程序中没有或者长度不够。