回复:如何读取 cp341的modbus rtu从站DB块512字节后的数据

已锁定

W.M.J

  • 帖子

    144
  • 精华

    7
  • 被关注

    40

论坛等级:侠圣

注册时间:2016-11-15

白金 白金 如何晋级?

发布于 2024-09-25 11:15:17

4楼

你需要两个编号连续的DB,比如你Modbus从站FC03,06,16中配置的DB编号为1,那么对应的Modbus地址为0-511,大于等于512后的512个Modbus地址的数据在DB2中。你访问的时候一条指令访问的长度不能跨越511到512,你上面的测试应该是没问题,但是有可能你配置的DB的下一个DB程序中没有或者长度不够。