回复:modbus rtu温湿度仪通讯,如果测量到零下温度时数据怎么处理的?

已锁定

系统无故张

  • 帖子

    97
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游侠

注册时间:2023-03-16

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-09-25 14:17:37

2楼

展开查看
以下是引用芳季在2024-09-25 13:29:30的发言 >1楼

你注意了。modbus只是将很多01信号传向远方。至于01表达的是什么,它是没有过问的。你怎可以说不支持负数?何为负数。是你去解释,不是通讯去解释。

谢谢指教,在0摄氏度以上接收到的16进制转换为10进制后除以10可以得到检测值,但在零下温度接收到的数据再这样转换就错了,不知道应该怎么解决补码的问题