15KW发热管电流不过23A左右电流不大,且分了5-6组,配置的电柜内部空间不能太紧凑了,否则不利于散热,固态之间留有一定距离的散热空间,楼主的保险丝及空开选型电流选型是可以的,但是保险丝需要选用快熔,如果选用80A并且带散热底座的正规厂家的固态继电器是没有问题的。此外就是接线一定要可靠,如果存在接线接触不好,就会造成在接线端子处过热导致融化固态塑料壳。我这边挤出机加热功率都不小,并且有很多组,也是使用固态继电器,偶尔也存在高温焦化的固态继电器,没有发生火灾问题啊,我这边的固态都是使用台湾阳明的固态继电器。