以下是引用汐止在2024-09-26 11:27:25的发言 >23楼

HUANGZE75大佬,


1、五六组固态,每组都带 15KW 加热负载。


2、保险丝是选用的快熔。


3、固态选的是 50A 阳明,就是阳明固态炸了.....


4、另外想请教固态的容量你这边一般怎么选?我看淘某宝国产固态/电力调整器卖家,有建议 1.5 倍、3 倍于负载电流选型的,他们叫“功率系数”。观察发现,卖的价格越贵,建议的“功率系数”越小,比如 1.5 倍即可。

以下是引用HUANGZE75在2024-09-26 11:10:33的发言 >22楼:15KW发热管电流不...

引用22楼详细内容:

15KW发热管电流不过23A左右电流不大,且分了5-6组,配置的电柜内部空间不能太紧凑了,否则不利于散热,固态之间留有一定距离的散热空间,楼主的保险丝及空开选型电流选型是可以的,但是保险丝需要选用快熔,如果选用80A并且带散热底座的正规厂家的固态继电器是没有问题的。此外就是接线一定要可靠,如果存在接线接触不好,就会造成在接线端子处过热导致融化固态塑料壳。我这边挤出机加热功率都不小,并且有很多组,也是使用固态继电器,偶尔也存在高温焦化的固态继电器,没有发生火灾问题啊,我这边的固态都是使用台湾阳明的固态继电器。

选用50A固态肯定是偏小的,此外就是市面很多阳明的固态的假货,如果选用接触器控制使用50A的接触器还差不多,固态就小了,不清楚楼主的是怎么控制的,如果是使用仪表控制,使用接触器来控制加热也是可以的,接触器好处就是过载能力强,缺点就是不能频繁工作,如果控制输出没有频繁的点动控制输出,使用接触器也是可以的,我这边使用欧姆龙的温控器控制接触器加热的可以的,接触器正常使用一二年是没有问题的,就怕有些加热控制输出,是非常频繁的点动这样接触器控制就不行。