HUANGZE75大佬,
1、五六组固态,每组都带 15KW 加热负载。
2、保险丝是选用的快熔。
3、固态选的是 50A 阳明,就是阳明固态炸了.....
4、另外想请教固态的容量你这边一般怎么选?我看淘某宝国产固态/电力调整器卖家,有建议 1.5 倍、3 倍于负载电流选型的,他们叫“功率系数”。观察发现,卖的价格越贵,建议的“功率系数”越小,比如 1.5 倍即可。
选用50A固态肯定是偏小的,此外就是市面很多阳明的固态的假货,如果选用接触器控制使用50A的接触器还差不多,固态就小了,不清楚楼主的是怎么控制的,如果是使用仪表控制,使用接触器来控制加热也是可以的,接触器好处就是过载能力强,缺点就是不能频繁工作,如果控制输出没有频繁的点动控制输出,使用接触器也是可以的,我这边使用欧姆龙的温控器控制接触器加热的可以的,接触器正常使用一二年是没有问题的,就怕有些加热控制输出,是非常频繁的点动这样接触器控制就不行。