选用50A固态肯定是偏小的,此外就是市面很多阳明的固态的假货,如果选用接触器控制使用50A的接触器还差不多,固态就小了,不清楚楼主的是怎么控制的,如果是使用仪表控制,使用接触器来控制加热也是可以的,接触器好处就是过载能力强,缺点就是不能频繁工作,如果控制输出没有频繁的点动控制输出,使用接触器也是可以的,我这边使用欧姆龙的温控器控制接触器加热的可以的,接触器正常使用一二年是没有问题的,就怕有些加热控制输出,是非常频繁的点动这样接触器控制就不行。
加热控制电路:空开 + 交流接触器 + 阳明固态 + 三相加热器
1、接触器基本是一直接通的,除非温控表超温报警(即温控表报警输出电路串在了接触器线圈电路中)
2、温控表 PID 控制阳明固态
3、黄工,为什么 15KW 的三相加热器,使用 50A 的阳明固态小了?我们还觉得选大了